Ervaring met Remeha Quinta 28?

Jan-Willem
Woonplaats: Maastricht
02-01-09 16:35
Oplossing was beide temperatuursensoren vervangen...

Deze zitten op het branderblok. (rechts onder en rechtsboven)
Wel opnieuw wartegeleidende pasta ertussen smeren.

Ik had het voor 35 euries weer lekker snel warm.

Succes!




Marcel
Woonplaats: Utrecht
05-07-09 03:31
ik heb een Remeha Quinta 35C 2.5 jaar geleden nieuw geplaatst. Met een modulerende Celcia20 in de woonkamer. In eerste instantie kreeg ik steeds Errorcode 18 als melding op de Celcia20 en op het display v/d CV plus dat de temp te hoog oploopt in huis. De CV is inmiddels schoongemaakt, maar de temp. loopt nog steeds veel hoger op dan de ingestelde gewenste temperatuur. Die was ingesteld op 17 graden, maar nu staat die zelfs op 'zomer' wat in houdt dat de CV helemaal geen verwarmingswarmte moet afgeven, maar alleen moet zorgen voor warm water. Als de CV-ketel aan staat, worden de radiatoren gloeiend warm en wordt de kamer temp heel snel wel 25 graden!. Warm water wordt gewoon geleverd door de CV-ketel. Ik heb nu de CV-ketel uit staan, en doe deze alleen aan als ik ga douchen, maar hij moet dus steeds uit en aan. ik wil dit graag opgelost hebben. Mijn vraag is: wat zal hoogstwaarschijnlijk de oorzaak hiervan zijn en wat zijn de verwachte kosten (uren + materiaal) om dit probleem weer op te lossen? ik hoor graag zsm van je. -Marcel

CV-Shop
Homepage
10-07-09 12:22
Hallo Marcel,

Het nieuwe forum vind je op: www.cv-shop.nl/frms

Als je daar je vraag stelt krijg je sneller antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ron Diender
CV-Shop.nl
www.cv-shop.nl


frank heesakker
Woonplaats: rosmalen
25-08-09 15:03
heb sinds een maand een remeha25c
moet circa drie minuten wachten op warm water
verder doet hij het uitstekend in combinatie
met de chronoterm modulation van honeywell
wie kan mij helpen met deze klacht
b.v.d. frank


Gerd
Woonplaats: Malle
29-11-09 15:43
Ik heb een remeha quinta 35 C, ben zeer content, goede werking. Maar mijn uitlaatpijp bevindt zich boven op het plat dak. Nu wordt ertegen mijn woning een nieuwbouw geplaatst, die dertig cm hoger komt zodat het uitlaatpijpje nog maar 10cm bovenuit komt. Weet iemand of dit nadelig is voor mijn ketel

hermina
Woonplaats: alkmaar
22-02-10 18:35
beste lezers,

ook ik heb in 11.2009 een remeha quinta 28c aangeschaft met bijbehorende remeha celcia 15 kamer thermostaat.

nu is het zo dat mijn cv ketel aan de onderkant lekt op de grond. ik kan het niet precies ontdekken wanneer hij lekt, heb voor de zekerheid 4 handdoeken op de grond liggen, en deze zijn regelmatig doorweekt.

ook is het zo dat de laatste paar weken het in huis niet warmer wordt dan 20.5 graden, ook als ik de thermostaat op 30 heb staan. op de thermostaat is de vlammetje wel te zien, maar wordt niet warmer. af en toe zitten er dagen tussen dat het wel lukt.

wie weet wat er aan de hand kan zijn, wie herkent dit probleem..

alvast bedankt,


Werner
Woonplaats: Den Haag
10-03-10 08:54
Wij hebben deze ketel dus in huis. En tot nu toe alleen maar ellende met dat ding. Nu doet de CV het dus weer niet en is het nu 14 graden in huis!! De ketel geeft geen foutmelding aan. Het enige wat de ketel laat zien is nummre 6. Maar hij verwarmd simpelweg niet. Tot twee maal toe een reperateur geweest. Dan doet de ketel het een paar weken en vervolgens stopt het ding weer met verwarmen. De ketel is door het bedrijf geinstaleerd en zelf heb ik er niets aan gedaan. Ik ben namelijk geen deskundige en zodra ik maar 1 vinger naar die ketel uitsteek zal het bedrijf waarschijnlijk de schuld bij mij leggen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is met die ketel

groet,
Werner


Werner
Woonplaats: Den Haag
11-03-10 13:22
Vandaag monteur geweest en het euvel is opgelost. Het was de 3wegsklep die niet terug schakelde. Vandaar dat er geen warm water door de radiator vloeit.


evert 22-08-10 12:40
Dag mike, gasblokstoring, blijft alleen op startbrander staan

Inge 25-11-10 15:10
Een aantal van de radiatoren in mijn huis lekt aan de onderkant wanneer ik ze volledig dichtdraai. Zolang ik ze maar een stukje open heb staan, is er niets aan de hand.

Ook knallen de verwarmingsbuizen in huis er flink op los, wanneer de CV aanslaat. Ik heb de radiatoren al een aantal keren ontlucht, maar dat helpt niet, er komt ook geen lucht meer uit. Volgens een kennis ligt het aan het uitzetten en krimpen van de buizen door het warmteverschil???

Wie weet de oorzaak van deze problemen en wat ik eraan kan doen?


Vincent
Woonplaats: Maastricht
11-12-10 19:18
Ik heb via Inhome Volta een Remeha Quinta 28C gehuurd. Ik moet vaker dan gemiddeld water bijvullen zonder dat ik ook maar ergens bij een van de radiatoren een lekkage kan ontdekken. Alle radiatorknoppen zijn vorig jaar vervangen, de motor v.d. 3-wegklep is vervangen en toch zakt de waterdruk erg snel tot net boven 1,0. De ketel werkt dan wel nog maar is dit normaal en wat zou de oorzaak kunnen zijn. Ik gebruik een Honeywell Chronotherm III thermostaat.
Bedankt, Vincent


cc
Woonplaats: ijmuiden
20-02-11 15:00
BY druk verlies zonder lekkende leiding of radiatoren
kans dat expantievat inwendig lekt. een exp.vat hang in de buurt van ketel rood of wit kleurig ijzer balloon.
mvgrt.


Toine Schriks 11-10-11 16:10
Heb Quinta 28 aangeschaft in 2005, en zonder problemen verwarming gehad. Vorig jaar ook warm water aangesloten, werkt ook prima. Alleen verwarming werkt stuk trager. Bij verhogen ingestelde temp van 15 C naar 20 C duurt het 5 uur voordat 20 C bereikt is. Verwarmingswatertemp loopt op naar max. 64 C en dan slaat ketel af en loopt temp terug naar 40 C. Vandaar dat het zo lang duurt. Max. temp is ingesteld op 90 C
Volgens installateur en Remeha klantenservice is 1 C per uur normaal(!!?). Voordat ik warm water aangesloten had ging dit veel sneller.
Thermostaat zou mogelijk kapot zijn en er hangt nu een Honeywell chrono aan, zonder verbetering.
Staat het ding in Eko stand als gevolg van verkeerde tHermostaat? Of is er sprake van een kapotte printplaat? Dokter Phil help mij !!


Roels Daisy
Woonplaats: Roeselare - België
23-01-12 22:10
Wij hebben een Quinta 28 c sedert 2004.
Verleden jaar december ontstonden problemen. Bij het douchen wordt het water plots koud. De enige manier om dit te verhelpen is resetten, dan duurt het enige tijd en heb je opnieuw warm water. De firma die onze ketel leverde is al langs geweest, alles (bij)geregeld, daarna nieuwe ventilator maar het probleem blijft zich voor doen. Nu komen ze voor de printplaat te vervangen, zou dit de oplossing kunnen zijn??. Mijn zus is al een jaar op de sukkel met dezelfde ketel maar wat jonger. Wie herkent dit probleem en was er een oplossing?