Luidruchtige Driewegklep VHR 24-28C |
|
Jan |
21-02-08 22:30
Hallo,
Ik heb een Vaillant VHR 24-28C waarvan de driewegklep (met Gianoni motor) luidruchtig is geworden.
Het schakelen van de klep levert een "gebrom" op dat in de CV leidingen versterkt wordt (en storend is).
Omdat ik dacht de oorzaak in een vervuilde klep gevonden te hebben, heb ik deze (incl. motor) al vervangen, helaas zonder resultaat.
Het functioneren van het toestel lijkt verder overigens niet beeinvloed. (het binnenwerk van de klep loopt soepel)
Voordat ik de nieuwe klep gemonteerd had, heb ik het circuit nog eens goed doorgespoeld om eventuele vervuiling te verwijderen.
Als ik de motor van de klep loshaal, en het toestel reset, beweegt de stappenmotor op en neer en maakt geen lawaai.
Als de motor op de klep zit, lijkt de klep geluid te maken als deze tegen zijn mechanische einde komt.
Is het bereik waarop deze klep wordt uitgestuurd op een of andere manier in te regelen ?
Alle suggesties zijn welkom !
Bvd,
|
|
Inhome. |
21-02-08 23:31
Vaillant zelf heeft in het verleden, bij dergelijke toestellen printjes gemonteerd in de bekabeling van de DWK.
Deze zorgen ervoor dat de klep trager omloopt.
Ik heb echter geen idee of deze los te verkrijgen zijn.
De groothandels hebben ze niet.
Wellicht kan een telefoontje naar Vaillant hier uitkomst bieden.
|
|
Jan |
22-02-08 20:33
Bedankt voor deze info !
Ik heb inmiddels Vaillant hierover benaderd, en in
afwachting van hun antwoord.
Ik zal het dan hier nog laten weten.
|
|
Rolf |
07-07-08 08:03
Hallo Jan,
Hoe is het afgelopen met de ketel?
Ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb.
Vorig jaar heb ik een huis gekocht met een Vaillant VHR 24-28C uit 2004. De ketel werd aangestuurd door een oude Chronotherm III.
Inmiddels heb ik een modulerende Chronotherm Vision aangesloten en onlangs heb ik het binnenwerk van de 3-weg klep vervangen, omdat deze bleef hangen.
Echter na het vervangen van de 3-weg klep, waren die radiatoren weer goed koud, maar begint mn ketel af en toe te brommen/zoemen. (vooral 's nachts; heel irritant)
Dit gebeurt als er een poosje geen CV/WW vraag is geweest.
De warmhoudstand staat op ECO (32 graden).
Het lijkt er op dat ie de ketel wil starten, maar dat deze niet aanslaat, of gelijk weer uitgezet wordt. De ventilator spint heel even op.
Als er CV of WW vraag is, start ie zonder problemen.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de modulerende thermostaat; dat deze zo laag staat, dat de ketel te weinig gas krijgt oid.
1) Heeft iemand dit zelfde probleem?
2) Heeft iemand voor mij de servicecodes (die je via D10 bereikt) van deze ketel? D20 weet ik ivm de thermostaat.
Is er een instelling voor een minimaal ventilatortoerental/modulatie index?
Ciao,
Rolf
|
|
Rolf |
07-07-08 21:45
Ik heb ff een poosje voor mn CV gezeten met de kap open en het blijkt dat ie niet probeert te te starten.
Het enige wat ie doet, is de 3-weg klep naar beneden op CV en 10 seconden later zet ie hm weer terug.
|
|
Utreg |
08-07-08 20:34
wat bedoel je voor ww of cv dat die niet sart?
|
|
Rolf |
08-07-08 20:44
Ik bedoelde eigenlijk dat ie niet de ketel probeert te ontsteken. Dat vermoedde ik namelijk eerst.
Hij doet, zonder dat er WW vraag (alle kranen uit) of CV vraag is (temperatuur > 2 graden hoger in de kamer), de DWK een keer omschakelen naar CV en 10 seconden later zet ie hm weer terug in WW (default stand).
Dit herhaalt is soms meerdere keren achter elkaar.
Als er WW of CV vraag is, doet ie het zonder problemen.
/Rolf
|
|
Utreg |
09-07-08 17:24
Word de ww leiding niet warm,dat duid op een lekkende leiding
|
|
Rolf |
10-07-08 08:07
Nee.. We hebben inmiddels contact gehad met Vailliant; het is een bekend probleem met de ketels van dit bouwjaar.
Ze kunnen niet goed overweg met de Chronotherm Vision modulerende thermostaten.
De voorgestelde oplossing:
- thermostaat vervangen door een niet-modulerende Chronotherm Vision.
- de print in de ketel vervangen.
Eigenlijk ben ik niet zo blij met de voorgestelde oplossingen, omdat ik de modulerende thermostaat wel prettig vind werken. En ik geen zin heb om een $$-printplaat nog een keer te betalen, omdat Vailliant slecht werk afgeleverd heeft....
|
|
Utreg |
13-07-08 12:15
IDD bovendien kunnen ze slecht tegen een modulerende thermostaat de print word warmer als u deze gebruikt.
|
|
Hans |
22-07-08 18:18
Ik heb topic even door zitten lezen en herken de situatie. Ik heb een VHR24-28C icm een Chronotherm 4 Modulation en iedere ochtend wordt ik wakker van de DWK die een of twee keer op en neer gaat.
Na het lezen van het topic weet ik zeker dat is pas is ontstaan nadat ik m'n gewone chronotherm 4 voor een modulerende versie heb vervangen.
M'n ketel is een van de laatste versies voordat de ie vervangen werd door de 3c versie.
Helaas geen oplossing wel een bevestiging van het verhaal (icm een iets andere thermostaat.)
|
|
frits |
07-08-08 18:42
is wel makelijk om te zeggen dat vaillant hier ingebreken is gebleven.
ketel is van vaillant en thermostaat van honeywell.
ketel moduleerd al op zich zelf daar heb je eigelijk geen mudulerende thermostaat voor nodig.
probleem is dat de honywell niet goed werkt op een vaillant en meerdere ketels niet.
zei willen een thermostaat maken die op alle merken ketels passen om assortiment breedte en kosten te beperken.
En dat gaat eenmaal nietlukken, wil je modulerend werken moet je een thermostaat van het merk kopen waar je ketel van is.
dit werkt veel beter
|
|
Jeroen |
31-08-08 01:21
Ik vind de opmerking van Frits echt onzin.
Het moduleren van een CV ketel via een "domme" aan/uit
thermostaat is niet te vergelijken met de werking van een modulerende thermostaat. Deze laatste geeft echt wel meer comfort.
Waarom zou een vaillant ketel niet op een honeywel thermostaat kunnen werken? beide ondersteunen het
"opentherm" protocol, wat een vastgelegde standaard is.
Kan dus prima werken (als vaillant het juist implementeerd).
Dit "opentherm" protocol is juist een uitkomst. De consument is dan niet aan de ketelbouwer veroordeeld voor zijn thermostaat. het is dan teminste ook mogelijk om een thermostaat met meer optie's/functie's te gerbruiken.
en dit meestal goedkooper dan de "ketel" thermostaat.
Jeroen
|
|
Frank |
09-01-09 09:05
Volgens mij bedoel je het nr van de installateur in D10
Dit nummer moet zijn "16".
Via D10 kan je ook iets veranderen met betrekking tot wat voor thermostaat je hebt (ikzelf heb ook een honeywell thermostaat met modulatie) , en ik heb via D10 een waarde om moeten zetten voor een goede werking.
|
|
Gardon |
02-04-09 11:17
Ik heb dezelfde problemen als door jullie beschreven.
Welke thermostaat is dan de beste voor deze ketel.
Voorts las ik op internet dat niet de klep maar alleen de cartridge vervangen moet worden.
|
Hotforum Gratis je eigen forum |
|
|
tom |
07-05-09 23:36
Hallo,
ik heb ook een Vaillant VHR 24-28 C uit 2004. Ik woon sinds April-08 in dit huis en afgelopen jaar geen probleem gehad.
Sinds begin deze week krijg ik enkel lauw water uit de kraan wat varieert naar beetje warm naar koud. Ik zie geen foutcode op het display. Verder heb ik de thermostaat op temp continu 17gr staan, en de verwarming voelt warm aan, temp indicatie op thermostaat is 22gr.
Ik heb geen idee wat er mis is met mijn ketel of/en thermostaat kan iemand mij misschien adviseren of uitleg geven.
Alvast bedankt.
ps ben niet bang ik ga erzelf niet aan prutsen, laat dit over aan de vakman, maar wel prettig als ik alvast een idee heb.
mvrgr Tom
|
|
Limoentje |
08-05-09 20:02
"kreunen" van de klepmotor is een eigenschap van de Honeywell VC8010 motoren.
Je kunt een VC6940 klepmotor gebruiken. Dat is een modulerende motor, die wat langsamer loopt, maar wel gewoon als open / dicht werkt in de vaillant. Het "kreunen" is dan bijna altijd helemaal weg.
Af en toe zal de klep omlopen, zonder dat daar enige rede toe lijkt. Dit doet de elektronica om te voorkomen dat de klep vast gaat zitten als je m lang niet gebruikt ('s zomers bijvoorbeeld)
Gr Jeroen
|
|
danny |
20-12-09 08:45
Ik heb een stappen moter in mijn 35c exlusief zitten.met dezelvde problemen!!ik ben zelf service monteur heb i.o.m vailiant eerst printplaat,toen de dwk moter,toen heel het dwk huis,daarna aan/uit thermostaat,daarna vervanings weerstand vervangen,EN WAT DENK JE GVD nog steeds dezelvde ellend Ik ben van mening dat vailiant(trammelant)wel degelijk rommel verkocht heeft ik hoor zo vaak dezelvde problemen en de servicedienst bij vailiant weten ook geen flikker.Dit grapje heeft me nu zo veel euro,s gekost.
Dat ik er klaar me ben!laatst zeiden ze moet je een vailiant drie draads thermostaat kopen????ja mooi kost je dus weer een meier,maar je moet wel drie draden hebben....ze bekijken het maar met dr rommel.Zo gauw de ketel echt defect gaar sla ik hem van de muur en hang ik mooi een dikke nefit ketel neer en geen gezeik!ER GAAT NIKS BOVEN NEFIT.en ik bedoel niet de smartline
|
|
ketelbinkie |
12-11-11 05:54
Ik had ook last van een kreunende / brommende klep van een Honeywell zoneregeling V8010 (looptijd 6 sec) en heb deze vervangen door de ATAG V6940 (looptijd 12 sec) en het probleem is helemaal opgelost. Goede oplossing. Wel typisch dat Honeywell dit andere binnenwerk dan ook niet in alle motoren gebruikt. Want je hoort er best veel klachten over.
|
|
peter |
12-11-11 18:33
heb je ook naar de schakelijd gekeken !!!!!!!!!!
|
Koos Woonplaats: Heerenveen |
09-01-12 13:19
Ik heb even de volgende vraag:
Past de klokthermostaat Honyewell Chronotherm Vision Modulation op een vaillantketel VHR-C 18-23 van 2004??
|
André Woonplaats: Twist BRD |
09-01-12 20:47
Op alle vhr toestellen van na 08-2000 die voorzien zijn van een A en B aansluiting, kunnen modulerende Opentherm thermostaten aangesloten worden.
Voordat u deze gaat aansluiten op de kroonsteen dient u in het diagnose menu de instelling d20 te veranderen naar 00 anders bestaat de kans dat u wel warmwater heeft maar geen verwarming.
U komt in het diagnosemenu door gelijktijdig de + en - toets in te drukken, met één van beide toetsen d10 selecteren en dan op mode drukken, de getoonde waarde wijzigen in 16, mode toets ingedrukt houden tot display 2x knippert. (U heeft nu het diagnosemenu volledig geopend, normaal kunt u maar tot d10).
Nu gaat u naar d20 en verandert deze instelling naar 00, houd de mode toets vast tot display 2x knippert.
Druk nu gelijktijdig weer op + en - toets.
De Opentherm ingang is nu actief.
|
Koos Woonplaats: Heerenveen |
16-01-12 23:33
Beste Andr,
Bedankt voor je uitleg!
Nu hoorde ik dat de aanvoertemperatuur van de ketel verhoogd moet worden bij een modulerende thermostaat?
Hoe hoog moet hij dan staan?
|
André Woonplaats: Twist BRD |
17-01-12 20:23
Het is mij niet bekend dat de Temp verhoogd Moet worden, standaard staat deze geloof ik op 60 graden bij de Vaillant, in overleg met de klant zet ik hem vaak op 75 graden.
Dit omdat de wat oudere installatie vaak berekent zijn op temp van 90 grd.
Bij een modulerende thermostaat bepaald deze wat de aanvoer temperatuur gaat worden met als maximum de ingestelde waarde van de ketel.
C.v. Aanvoer temperatuur kunt u instellen op d.01
Als bij strenge vorst de instelling van bijvoorbeeld 75 graden niet toereikend is om de woning op te warmen, kunt u deze waarde altijd nog verhogen.
|
Koos Woonplaats: Heerenveen |
22-01-12 14:53
Zeer bedankt AndrA
|