| Auteur |
remeha 35c |
|
ed |
28-12-08 12:44
ik heb een remeha quinta 35 c
als ik warm water tap dan valt die daarna in storing, dus ik heb eerst nog warm water een liter of 5 .
storing code 4 /77
wie weet wat dit kan zijn ketel is 1 jaar oud en cv doet het wel.staat op vloerverwarming constant 40 gr aanvoer
|
|
Inhome. |
28-12-08 23:22
Dit duidt meestal op een niet goed afgesteld toestel.
Maar ook recirculatie van rookgassen, of de gaslevering naar het toestel kan deze storing veroorzaken.
Als het toestel nog maar een jaar oud is, is het raadzaam Uw installateur te raadplegen.
|
|
ed |
29-12-08 21:36
wat bedoel je met de rookgassen.
gaslevering is volgens mij goed, want de cv draait goed met een aanvoer van 40 gr
ik heb de ketel bij warmteservice gekocht dus niet bij een echte installateur, misschien niet echt slim
|
|
Inhome |
29-12-08 23:37
De ketel heeft voor levering van warmwater veel meer gas nodig, dan voor de cv. U schrijft zelf dat dit probleem zich voordoet, bij warmwater gebruik.
Dit toestel heeft minimaal 20 mBar gasvoordruk nodig, bij branden op hooglast, en dit kun je alleen maar meten, en niet zomaar aannemen.
|
|
grashopper |
30-12-08 13:33
Daarnaast zal hij voor warm water ook meer rookgassen produceren (harder branden) waardoor een eventuele recirculatie van deze rookgassen ook veel meer problemen zal geven.
|
|
ed |
01-01-09 14:32
wat is daar tegn te doen , ik bedoel de recirculatie ban de rookgassen
|
|
ed |
13-01-09 17:30
probleem opgelost,
idd meten is weten,
er was voldoende gasdruk, maar bij warm water vraag stortte dat in. wat blijk na zoeken dat er voor het zeefje van de gasklep zat piepschuim .
dus er kon niet voldoende gas doorstromen, wel voldoende om 40 gr cv warmte te gevn.
|
Anne Woonplaats: Veendam |
25-12-09 21:53
Wij hebben een remeha 35 quinta. Nu is het zo dat de gewenste temperatuur is bereikt. 20 graden. Op dit moment loopt de temperatuur maar op. De radiatoren worden constant warm. De ketel geeft ook constant code 4 aan hetgeen weergeeft dat er warmwater vraag is. Nu is dit niet het geval. Maar de radiatoren worden constant warm dus de temperatuur loopt op naar 22 graden. Als ik hardware matig de warmwater uitzet gaat de ketel in rust. Wie o wie kan mij vertellen wat dit is? Ook de druk in mijn systeem zakt. Per dag meer als een halve bar. Ik weet zeker dat er geen lek zit in het buizensysteem. Waar ligt het dan aan?
|
BB Warmteservic Homepage Woonplaats: Zevenaar |
05-01-10 23:46
Remeha Avanta 35c code 4 betekend branden op warmwater.
Indien de radiatoren warm worden kan de oorzaak gezocht worden in de driewegklep deze laat warmte door naar de cv
|
|
cv |
08-01-10 21:42
continu ww vraag lijkt erop dat de flowswitch vast zit of stuk is. Warmte doorlaten bij ww vraag lijkt op een probleem met de 3weg klep.
|
|
rienus |
13-01-10 20:09
laat ook je expansievat naar kijken deze kan inwendig lek zijn je halfebar verlaging op de drukmeter hopelijk is het met de de driewegklep opgelost
|
sven Woonplaats: poppel |
19-02-10 20:22
Ik heb een remeha quinta 35c, deze is 2 jaar oud.
sinds een half jaar valt de temp van het tapwater naar beneden als de kraan lang open staat bv. bij het vullen van het bad. na ongeveer 5 min. krijg ik max. 35 graden uit de kranen als deze op vol warmte staan. de instellingen staan volgens de monteur goed.
Weet iemand wat dit kan zijn?
|
Fred Schrander Woonplaats: almelo |
21-03-10 20:00
Koop GEEN Remeha Quinta 35C. JE moet bijna elke dag water bijvullen, anders heb je geen warm water! En we hebben geen lekkage in de leidingen. Het probleem zit in de boiler.
|
Joost Schoonder Homepage Woonplaats: Arkel ZH |
22-03-10 12:59
Wij hebben sinds 2005 een Remeha Quinta 35C, op zich een goed functionerende CV-kachel. Echter vanmorgen is al de driewegklep vervangen omdat bij warmwatervraag (vollopen bad) de machine inclusief alle leidingwerk begon te brommen en trillen. Het afstellen i.c.m. de Itho/Cenvax weersafhankelijke regeling is eindelijk enigszins onder controle na 4 jaar....
En we moeten veel vaker bijvullen dan de Vaillant die onze woning 22 jaar probleemloos heeft gediend.
|
Nicky Woonplaats: zaandam |
09-01-11 01:54
bij ons springt de ketel een paar keer per dag op storing
dan knippert 01 05.
heeft iemand een idee wat dit betekent?
ook hoor je het water door de leidingen stromen.
|
Hotforum Gratis je eigen forum |
|
|
John D |
26-02-11 17:15
De manometer van mijn Remeha Quinta 35 is stuk (lekt aan achterzijde). Het vervangen lijkt vrij eenvoudig. Maar is dit werkelijk zo? Moet ik het water aflaten alvorens de manometer los te koppelen van het toestel?
|
nico Woonplaats: WARDER |
29-07-11 21:40
Bij vraag naar warmtapwater gaan ook de CV radiatoren aan.
Hierdoor loopt de temperatuur naar ongekende hoogte!
Hoe kan het, dat zonder de kamerthermostaat hoger te zetten de radiatoren toch warm worden?
Kan de driewegklep blijven hangen of verkeerd staan?
Ik krijg geen storingsmelding.
Wie herkend dit probleem. Wat is de oplossing?
|
W.feenstra Woonplaats: Dordrecht |
17-10-11 21:41
Mijn remeha quinta 35c geeft foutcode 9 en de verwarming krijgt geen warmwater.
|
|
Maes |
21-01-12 10:04
Zelfde probleem als W.Feenstra:
Mijn remeha quinta 35c geeft foutcode 9 en de verwarming krijgt geen warmwater. Als ik dan handmatig op de ketel de warmwater uitschakel dan wordt de verwarming netjes warm.
Wat kan dit zijn???
|