logo

Welkom op het klus forum van CV-Shop. Stel hier je vraag, of praat hier met andere klussers.

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

storingscode 4 en 5 intergas cv

rene 21-11-11 17:29
Goedenavond,

onze cv ketel type intergas kombi kompakt 36/30 uit 2009 heeft sinds afgelopen donderdag problemen. begon met code 5 afgelopen vrijdag door installatiebedrijf ketel geheel schoongemaakt. Echter uur hierna weer deze foutmelding. bij reset gaat het een uurtje of zo goed. maar dan weer code 5. vandaag weer monteur langs geweest nu ontsteek ionisatie electrode vervangen. echter foutmelding blijft neu echter vaker code 4. Monteur weet het nu ook ff niet meer. Iemand een idee???

alvast bedankt voor het mee denken


André
Woonplaats: Twist BRD
21-11-11 20:39
Als toestel gaat ontsteken borrelt hij dan?
Zo ja dan zit de afvoer van het condenswater nog dicht!
Indien geen geborrel, is het toestel ook afgesteld op de juiste co2 waarde's in zowel laag als hooglast?
Klopte de electrode afstand nog t.o.v. het branderbed?
Laat anders de volgende keer als de monteur weer bij uw toestel staat deze even kontakt opnemen met fabrikant deze hebben niet voor niets een ondersteunings desk.


Piet 21-11-11 21:39
Begin met een massaveer. anders een nieuw ontsteekunit en als laatste een nieuw gasblok

rene 21-11-11 23:43
bedankt voor jullie reactie tot dusverre. ik zal dit morgen aan de monteur voorleggen. het valt me op dat als ik de ketel reset. dat ik dan prima kan douchen, hierna gaat het nog een tijdje goed maar na een half uur of zo, schiet hij in storing code 4.


rene 22-11-11 08:44
Zojuist even met servicemonteur gebeld, deze heeft gitsteren contact gehad met intergas en mijn problemen voorgelegd, volgens intergas zou het te maken kunnen hebben met de ontstekings travo, deze zal vanmiddag vervangen worden. Is dit inderdaad een mogelijke oorzaak?

Vriendelijk bedankt voor het meedenken


piet 22-11-11 23:50
onsteekunit kan zeker een oorzaak zijn, laat meteen ook de nac kabel vervangen

rene 23-11-11 14:05
Gisteren is de onsteekunit vervangen, nu 24 uur storings vrij. en helemaal happy

bedankt voor het meedenken


Lobke
Woonplaats: Rotterdam
12-01-12 15:45
Iemand oplossingen voor ons probleem?

We hebben sinds mei afgelopen jaar een Intergas H 28/24.
Er is al 5 x een monteur bij geweest.

Sinds 3 maaanden moeten we Elke ochtend de ketel opnieuw opstarten omdat hij dan geen ww geeft en cv werkt niet. Hij geeft code 5 aan. Bij het opstarten gaat ie heftig resoneren.
Volgens monteur lag het eerst aan de niet geaard stopcontact. Ze hebben de samenstelling van gas en lucht al een paar keer regeld. Zonder resultaat, Wat nu!


Mokum
Woonplaats: Amsterdam
17-01-12 21:04
Bij het zelfde probleem, code 5 aan het knipperen. Condens afvoer schoongemaakt en niets. Maar na wat gezoek op Internet het volgende gevonden. het was inderdaad een verstopte condensafvoer. ik had alleen het gedeelte buiten de ketel schoongemaakt. als je intern de stroomvoorziening wegklapt. zit daar een buisje die helemaal dichtgeslipt was waardoor de ketel volloopt met water tot aan de ontsteking. en die werkt dan niet meer goed. De ketel werkte hierna weer er was dus niks kapot verder. Zo'n 2 jaar geleden is de gasunit vervangen een het "bekende" veertje geplaatst...
Hoop dat jullie hier iets aan hebben. Succes.


Wizwaz 09-04-12 10:35
Code 4 en 5, na zoeken op internet en dit forum er achter gekomen dat de condens afvoer mogelijk verstopt is.
Sifon buiten de ketel helemaal dicht met vettige smurrie, schoongemaakt en weer gemonteerd.
Nog steeds geen goed resultaat, dealer gebeld en die kwam meteen (op 2e paasdag).
Behuizing losgehaald en de interne condens afvoer bleek ook verstopt te zijn, deze ook schoongemaakt en resultaat is dat de ketel weer lekker werkt.

Hulde aan de firma Melker


danny 14-04-12 20:08
code 4 = meestal een probleem met de onsteekpen deze staat dan te dicht op de brander, ontsteekpen iets terug buigen van de brander af zodat de ontsteekvonk +/- 4 mm is blijft het probleem dan ontsteek unit + onsteekpen vervangen.

code 5 = probleem met afstelling gasblok, deze goed afstellen, helpt dit niet dan gasblok vervangen

gegarandeerd resultaat


Markus
Woonplaats: Leidschendam
18-05-12 10:33
Hallo,

Onze HR3630 is 2,5 jaar oud en vertoont storing 5 codes: na 5 min douchen op 31 graden valt de druk weg en krijgen we koud water.

Gebeld met 112CV en die kwamen de volgende dag:
- onderhoud (E63,50 ex. BTW);
- ttb sensor (E32,50 ex. BTW).

Eerstvolgende douche: na 4 min koud water. Code 5.

Weer gebeld met 112CV en kwamen snel langs:
- Pen Jo (E48,- ex BTW);
- Ontsteekunit + bekabeling (E62,- ex BTW);
- Ontsteekkabel + Plug (E25,- ex. BTW).

Eerstvolgende douche: wederom na 5 min koud en in 2 werkdagen E274,-- lichter.

1. Wat kan er aan de hand zijn (gasblok?);
2. Kloppen bovenstaande prijzen wel?
3. Kan ik Intergas hierop aanspreken? CV is pas 2,5 jaar oud.

Graag jullie advies.

Markus


Forum maken    

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie