| Auteur |
storingscode 4 en 5 intergas cv |
|
rene |
21-11-11 17:29
Goedenavond,
onze cv ketel type intergas kombi kompakt 36/30 uit 2009 heeft sinds afgelopen donderdag problemen. begon met code 5 afgelopen vrijdag door installatiebedrijf ketel geheel schoongemaakt. Echter uur hierna weer deze foutmelding. bij reset gaat het een uurtje of zo goed. maar dan weer code 5. vandaag weer monteur langs geweest nu ontsteek ionisatie electrode vervangen. echter foutmelding blijft neu echter vaker code 4. Monteur weet het nu ook ff niet meer. Iemand een idee???
alvast bedankt voor het mee denken
|
André Woonplaats: Twist BRD |
21-11-11 20:39
Als toestel gaat ontsteken borrelt hij dan?
Zo ja dan zit de afvoer van het condenswater nog dicht!
Indien geen geborrel, is het toestel ook afgesteld op de juiste co2 waarde's in zowel laag als hooglast?
Klopte de electrode afstand nog t.o.v. het branderbed?
Laat anders de volgende keer als de monteur weer bij uw toestel staat deze even kontakt opnemen met fabrikant deze hebben niet voor niets een ondersteunings desk.
|
|
Piet |
21-11-11 21:39
Begin met een massaveer. anders een nieuw ontsteekunit en als laatste een nieuw gasblok
|
|
rene |
21-11-11 23:43
bedankt voor jullie reactie tot dusverre. ik zal dit morgen aan de monteur voorleggen. het valt me op dat als ik de ketel reset. dat ik dan prima kan douchen, hierna gaat het nog een tijdje goed maar na een half uur of zo, schiet hij in storing code 4.
|
|
rene |
22-11-11 08:44
Zojuist even met servicemonteur gebeld, deze heeft gitsteren contact gehad met intergas en mijn problemen voorgelegd, volgens intergas zou het te maken kunnen hebben met de ontstekings travo, deze zal vanmiddag vervangen worden. Is dit inderdaad een mogelijke oorzaak?
Vriendelijk bedankt voor het meedenken
|
|
piet |
22-11-11 23:50
onsteekunit kan zeker een oorzaak zijn, laat meteen ook de nac kabel vervangen
|
|
rene |
23-11-11 14:05
Gisteren is de onsteekunit vervangen, nu 24 uur storings vrij. en helemaal happy
bedankt voor het meedenken
|
Lobke Woonplaats: Rotterdam |
12-01-12 15:45
Iemand oplossingen voor ons probleem?
We hebben sinds mei afgelopen jaar een Intergas H 28/24.
Er is al 5 x een monteur bij geweest.
Sinds 3 maaanden moeten we Elke ochtend de ketel opnieuw opstarten omdat hij dan geen ww geeft en cv werkt niet. Hij geeft code 5 aan. Bij het opstarten gaat ie heftig resoneren.
Volgens monteur lag het eerst aan de niet geaard stopcontact. Ze hebben de samenstelling van gas en lucht al een paar keer regeld. Zonder resultaat, Wat nu!
|
Mokum Woonplaats: Amsterdam |
17-01-12 21:04
Bij het zelfde probleem, code 5 aan het knipperen. Condens afvoer schoongemaakt en niets. Maar na wat gezoek op Internet het volgende gevonden. het was inderdaad een verstopte condensafvoer. ik had alleen het gedeelte buiten de ketel schoongemaakt. als je intern de stroomvoorziening wegklapt. zit daar een buisje die helemaal dichtgeslipt was waardoor de ketel volloopt met water tot aan de ontsteking. en die werkt dan niet meer goed. De ketel werkte hierna weer er was dus niks kapot verder. Zo'n 2 jaar geleden is de gasunit vervangen een het "bekende" veertje geplaatst...
Hoop dat jullie hier iets aan hebben. Succes.
|